首页 上一页 1 2 下一页 尾页

小型DCS系统 点击:2575 | 回复:22



lovewtf

    
  • 精华:0帖
  • 求助:32帖
  • 帖子:35帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2011年1月17日
发表于:2016-05-06 17:28:14
楼主

一个配料加螺杆和干燥的系统,以前全是plc和触摸屏。现在新的设备要做DCS,没有头绪,欢迎指导指导。这些东西自己可以完成吧,需要外包吗?  如果采用和利时的大约多钱。10个温度、5个浓度、10个变频、两个加料称重。




houjian117

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2013年3月11日
发表于:2016-05-06 17:38:43
1楼

你是要改成电脑操作吗?这个也还是称不上DCS啊我现在做DCS,也想搞一个你说的小系统

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2008年3月19日
发表于:2016-05-06 17:41:10
2楼

就这个几个点,没必要用dcs系统吧。还是说你想把以前的老PLC系统,加入到新的DCS系统里面吗

sunware200265

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:484
  • 注册:2013年6月23日
发表于:2016-05-06 18:00:59
3楼

这点东西用DCS完全是拿高射炮打蚊子!

lovewtf

  • 精华:0帖
  • 求助:32帖
  • 帖子:35帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2011年1月17日
发表于:2016-05-06 18:03:35
4楼


回复内容:

对: sunware200265 这点东西用DCS完全是拿高射炮打蚊子! 内容的回复!

领导一张嘴!  他们都不懂什么是DCS,就说dcs好,也不管合适不合适。

lovewtf

  • 精华:0帖
  • 求助:32帖
  • 帖子:35帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2011年1月17日
发表于:2016-05-06 18:04:06
5楼


回复内容:

对: houjian117 你是要改成电脑操作吗?这个也还是称不上DCS啊我现在做... 内容的回复!

你是怎么弄的?指教指教。

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2016-05-06 20:29:43
6楼

不懂,,,,,,请大家多多指教

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-05-06 20:32:50
7楼

DCS,说白了就是分布式控制系统,你那些奇葩领导俺真是服了

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-05-08 13:45:55
8楼

小系统也能用DCS,不过投资有点大,如果厂里有替换下来的旧系统可以搞一搞

小型系统一个控制柜就行了,基本配置,两冗余电源,两冗余主控卡,两冗余通信设施(交换机、网络),|/O卡件根据信号型号,系统卡件点数计算选用,是否冗余根据现场重要程度配置,附属部件(安全栅、隔离端子)根据需要配,变频较多最好用隔离端子。

既然选用DCS就要考虑今后系统扩容性,在资金允许下尽可能配全。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-05-08 13:46:49
9楼

电源原则用双路电源,UPS当然最好配上,系统接地要做好,接线端子号要做全,操作电脑最好两台及以上。

既然使用就要做正规做漂亮,投资大回报也大DCS比PLC易操作,安全稳定性高,效率一高了,成本很快就回来了,特别是变频控制用好了,节约电费很客观

on the way

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2016年5月02日
发表于:2016-05-20 14:51:34
10楼

可以留个联系方式,我帮你做

on the way

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2016年5月02日
发表于:2016-05-20 15:03:04
11楼

如果是小系统,点数比较少的话DCS会价格贵些,但是后期维护,尤其是后期如果增加控制点数慢慢多了,价格就差不多了,更便宜也不一定。

WANGJINGANG

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2011年3月05日
发表于:2016-10-05 09:50:27
12楼

x小型PLC就可搞定,加个电脑或触摸屏

余温久违/

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:360
  • 注册:2018年5月05日
发表于:2018-05-05 10:41:44
13楼
十分感谢楼主无私分享

沧州夏雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:30帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2015年3月08日
发表于:2018-05-11 11:50:56
14楼
就这几个点,没必要在搞一套DCS吧!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2018年8月19日
发表于:2018-08-29 12:44:01
15楼

就这个几个点,没必要用dcs系统吧。还是说你想把以前的老PLC系统,加入到新的DCS系统里面吗

风过无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2017年7月01日
发表于:2018-09-09 14:51:48
16楼
就这几个点,没必要在搞一套DCS吧!

上PLC,用WINCC做后台监控

siryang13

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2019年3月07日
发表于:2019-03-10 01:00:18
17楼

顶起来,顶起来,顶起来

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-03-16 14:53:47
18楼

感觉这样的小项目没必要采用DCS,直接PLC加分布式IO(可以采集模拟量)就搞定

胡歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2019年3月22日
发表于:2019-03-22 15:07:12
19楼

x小型PLC就可搞定,加个电脑或触摸屏

czxwil

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1693
  • 注册:2009年3月20日
发表于:2021-02-05 21:32:22
20楼

"风过无痕" 的回复,发表在16楼
        对内容: 【就这几个点,没必要在搞一套DCS吧!上PLC,用WINCC做后台监控            就这几个点,没必要在搞一套DCS吧!...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


对头


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页