隔离开关拒合闸故障及应对措施 点击:98 | 回复:0



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-05-04 11:01:28
楼主

     1.电动操动机构故障

    电压等级较高的隔离开关均采用电动操动机构进行操作。电动操动机构的隔离开关拒绝合闸时,应着重观察接触器是否动作,电动机转动与否以及传动机构动作情况等,以区分故障范围,并向调度汇报。

    (1)若接触器未动作,可能是控制回路问题。处理办法:首先核对设备编号、操作顺序是否有误,如果有误,则是操作回路被防误闭锁回路闭锁,应立即纠正其错误操作;再检查操作电源是否正常,熔断器是否熔断或接触不良,处理正常后继续操作;若无以上问题,应检查回路中的不通点,处理正常后继续操作。

    (2)若接触器已动作,问题可能是接触器卡滞或接触不良,也可能是电动机的问题。应进一步检查电动机接线端子上的电压,如果其电压不正常,则证明是接触器的问题,反之是电动机的问题。

    (3)若电动机转动,机构因机械卡滞合不上,应暂停操作。先检查接地隔离开关,看是否完全拉开到位,将其完全拉开到位后,可继续操作。

    无上述问题时,应检查电动机是否缺相,三相电源恢复正常后,可继续操作。如果不是缺相问题,则可进行手动操作,检查机械卡滞部位,若能排除,可继续操作。若还是无法解决,应调整运行方式先恢复送电,而后向上级汇报,停电时再由检修人员处理。

    2.手动操动机构故障

    (1)首先核对设备编号及操作程序是否有误,检查断路器是否在断开位置。

    (2)若无上述问题,应检查隔离开关是否完全拉开到位。将其完全拉开到位后,可继续操作。

    (3)若无上述问题时,应检查机械卡滞部位。如属于机构不灵,缺少润滑油,可加注机油,多转动几次,然后再合闸。如果是传动部分的问题,一时无法进行处理,应调整运行方式先恢复送电,然后向上级汇报,停电时由检修人员处理。




楼主最近还看过