西安德创雷达物位计选型标准 点击:189 | 回复:0



xadckj1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年9月19日
发表于:2016-04-27 14:50:08
楼主

1.固体料位选型

固体料位选型注意事项:

第一. 测量介质(介电常数)(确定是否防爆)

第二. 测量量程(0-10米)。10米以内6.8G可以使用(5米固体选用DN200喇叭口;5米以上选用DN200-DN250喇叭口均可。)如果客户对价格没有要求。我建议(所有的固体料位均选用高频雷达物位计)

第三.(0-20米)。20米以上均选用121喇叭口(0-30米)(0-40米)超过40米,选用抛物面的喇叭口天线。

第四. 粉尘强度(无)(较强)(很强)

第五. 介质温度(-40℃-80℃仪表的工作温度)

      测量介质的温度(-40~150℃)(-40~250℃)(-40~500℃)喇叭口的最高温度到250度,超过250度需要选择导波的测量方式,但是量程不能大于5米。

第六.过程连接(法兰的尺寸)如果客户自己不知道的按标配来选型。法兰的选择一般按照喇叭口的尺寸来对应。6.8G的可以选小一个等级。高频的除抛物面的以外,DN100(含DN100)以上都能通用。只要喇叭口的口径远小于法兰的中心孔距,就可以。

第七.精度要求:一般来说小于0.1%  如果转化成毫米:例如100米  误差10cm  30米的话大概是3cm

第八.过程压力(-0.1-0.4MPA)(-0.1-4MPA)

第九.信号输出.

2.液体料位选型

第一.测量介质(介电常数)(确定是否防爆)

第二.测量量程(0-20米液体)选择低频(DCRD1000B3 6.8G)0-5米用DN100或DN150的喇叭口。5米-15米用DN150喇叭口,15米-20米用DN200的喇叭口。

(0-20米液体,如果选高频)使用DN100喇叭;口超过20米选121喇叭口(40-70米,选抛物面天线喇叭口)

第三.液面有无波动,有泡沫和蒸汽等干扰。(如果客户的测量介质是液体,这点很重要)

第四.物料是否粘稠,有挂料现象

第五.介质温度(-40℃-80℃仪表的工作温度)

第十.第六.精度要求.一般来说小于0.1%  如果转化成毫米:例如100米  误差10cm  30米的话大概是3cm

 




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师