在设备配电中,变频器对PLC和步进电机的干扰明显,信号输入和输出工作失常,其产生的谐波可以使PLC显示器闪烁、按键失灵,主要原因和解决办法:


  1、性能差的变频器干扰也大,大型号的最好是铁壳的!


  2、控制线上加磁环


  3、信号线不要与动力线平行布置


  4、降低变频器的载波频率


  5、在变频器进线处加输出电抗器可以减少谐波,变频器输入端加滤波器,变频器的输出端加电抗器


  6、把变频器接地


  7、加信号隔离器


  8、把变频器到电机的线也用屏蔽线,


  9、可以将柜子用钢板做一个格栅,PLC和变频器分开,电磁干扰信号遇到金属就会从其表面流走就不会互相干扰了


  10、加装EMC滤波设备。

 