用电脑上的通用版mcgs软件与s7200连接 点击:5919 | 回复:20



nihao1234567

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2016-04-23 10:05:24
楼主

用电脑上的通用版mcgs软件与s7200连接在运行时为什么显示通用串口父设备初始化失败,电脑可以与s7200连接上





水中的蓝天_55

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2016-04-23 11:30:19
1楼

mcgs软件设备串口参数没有设置好,mcgs通讯参数(波特率、奇偶性等)与S7200通讯参数要一致。

nihao1234567

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2016-04-23 11:32:47
2楼


回复内容:我用的是USB/PPI电缆与s7200通讯的是不是不能用这个电缆啊

对: 水中的蓝天_55 mcgs软件设备串口参数没有设置好,mcgs通讯参数(... 内容的回复!


可可君是酱子

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:1142
  • 注册:2016年3月10日
发表于:2016-04-23 13:44:06
3楼

同问,通用版是不是不能和屏连接啊,我试了好多都不行,最后改成嵌入式的了

nihao1234567

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2016-04-23 13:50:40
4楼


回复内容:我的没有屏是用电脑来模拟的,试了好多次mcgs的软件就是不能与s7200plc连接啊

对: 可可君是酱子 同问,通用版是不是不能和屏连接啊,我试了好多都不行,最... 内容的回复!


可可君是酱子

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:13帖 | 137回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:1142
  • 注册:2016年3月10日
发表于:2016-04-23 13:52:31
5楼

模拟不能连plc的,我以前也就试过三菱的plc和组态以前在电脑上模拟,但是其它牌子的plc和组态好像不能直接在电脑上模拟

ctpptai

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2013年4月30日
发表于:2016-04-23 14:20:40
6楼

通用版是直接和PLC连接的,想要与屏连接要用嵌入版的

nihao1234567

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2016-04-23 14:22:15
7楼


回复内容:通用版mcgs直接与plc连接的话应该用什么样的电缆呢

对: ctpptai 通用版是直接和PLC连接的,想要与屏连接要用嵌入版的 内容的回复!


ctpptai

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2013年4月30日
发表于:2016-04-23 14:30:01
8楼

就是你说的那种电缆USB/PPI的

nihao1234567

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2016-04-23 14:33:11
9楼


回复内容:一进入运行环境就会显示通用串口父设备初始化失败是怎么回事呀

对: ctpptai 就是你说的那种电缆USB/PPI的 内容的回复!


ctpptai

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2013年4月30日
发表于:2016-04-23 14:33:47
10楼

串口要用0-com1

nihao1234567

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2016-04-23 14:37:41
11楼

这是设置而且电脑上的串口也显示是COM1,不过还是不行

ctpptai

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2013年4月30日
发表于:2016-04-23 14:39:01
12楼

校验为奇校验

nihao1234567

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2016-04-23 14:40:58
13楼


回复内容:改了之后也还是不行啊

对: ctpptai 校验为奇校验 内容的回复!


nihao1234567

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2016-04-23 14:42:49
14楼

这个是具体的设置会不会有什么错误呢

ctpptai

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2013年4月30日
发表于:2016-04-23 14:52:14
15楼

如果你的设备地址没有错误的话,那就是你的串口冲突了,好好检查一下吧

nihao1234567

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2016-04-23 15:20:39
16楼


回复内容:终于可以了,多谢大神!!

对: ctpptai 如果你的设备地址没有错误的话,那就是你的串口冲突了,好... 内容的回复!


王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2016-04-23 16:56:01
17楼

你的电脑上的串口是多少,在通用父设备中设置和电脑一样就可以了通信了

nihao1234567

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2016年4月23日
发表于:2016-04-23 17:00:04
18楼


回复内容:恩恩  多谢了   现在好像可以了

对: 王者之师-----懂一点点 你的电脑上的串口是多少,在通用父设备中设置和电脑一样就... 内容的回复!


大萝卜·

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:129
  • 注册:2018年9月04日
发表于:2020-01-03 09:42:13
19楼

MCGS通用版可以直接用S7200的PC/PPI线通讯吗?

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2020-01-03 10:10:38
20楼

MCGS通用版可以直接用S7200的PC/PPI线通讯是可以的,一定要注意关掉200PLC的软件后,在调试通用版与PLC的通讯,如果打开PLC的软件,通用版就不能和PLC通讯,(都是使用一个,一个地址)