施耐德低压产品常见问题汇总 点击:428 | 回复:0



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-04-21 19:14:37
楼主

施耐德低压产品常见问题

001,问:ATS电源自动切换系统的控制器BA和UA的主要功能区别是什么?
BA主要用于2路市电的自动切换,UA主要用于1路市电和1台发电机的自动切换,并且UA带自动卸载及重新联结非优先级电路的功能。

002,问:电容器内部的熔断器坏了,是否可以更换?
当电容器内部的熔断器坏了的时候,熔断器不能更换,此时电容器已经损坏了,只能更换电容器.因为该熔断器不是保护电容器的,而是防止它爆炸的。

003,问:功率因数控制器用于高于380V电压回路中时,需加隔离变压器,此时相序会发生变化,对COS ф 值是否有影响?
由控制器的接线可以看出:控制器对相序和CT的同名端无特殊要求。
在控制器的编程模式时,相序置于ON状态,控制器对电源无相序要求。

004,问:Varlogic NR6,NR12功率因数控制器与R6,R12相比,有哪些不同?
1. 外观设计和外型尺寸的差别:
外观设计: NR6和NR12采用统一的外观设计,这与R6和R12有两种不同的外观设计不同,另外,NR6和NR12将显示屏置于左侧,而将编程键门盖置于右侧并向右侧开启,这种设计更符合操作习惯,更加人性化。
外型尺寸:R6和R12:144X144 ; NR6, NR12:150X150
开孔尺寸:无变化,均为 138X138。因此替换变得轻松容易。
2. NR6和NR12背光式LCD显示屏
3. NR6和NR12报警信息增加至10项,原 R6和R12为8项。
4. NR6和NR12具有风扇启动触点,当温度超过设定值时,可输出信号启动风扇。
5. 测量电压和工作电压合二为一。
6. 增加了一种程序:优化程序,可自动选择最合适的步投入,而无需先投入调整步。
7. 默认电流互感器二次侧电流为5A。
8. C/K值无需计算,查表即可(见用户手册)。
9. 具有高压应用。



楼主最近还看过