INTOUCH DASERVER安装求教 点击:5340 | 回复:7



yongcuiting

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2003年12月13日
发表于:2016-04-20 23:28:19
楼主

电脑系统是XP SP2 INTOUCH是10.0,安装DASERVER后在SMC--local下看不到任何东西;
INTOUCH与施耐德PLC是用的IOSERVER,现在添加一个施耐德PLC和一个S7-200想用DASERVER,安装后LOCAL下看不到驱动。并且DASERVER安装后IOSERVER通讯数据会断,MBENET中显示通讯为GOOD

INTOUCH已经重新安装过.版本10.0.0 1223 

新增一台电脑系统XP SP2 INTOUCH 版本: 10.0.002 用DASERVER 通讯正常




工控人超

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 43回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2014年10月28日
发表于:2016-04-21 09:58:08
1楼

安装完dasever后需要安装第一营的plc驱动的,你没有安装驱动所以没有显示的

yongcuiting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2003年12月13日
发表于:2016-04-21 14:43:51
2楼

 已经安装过PLC驱动,施耐德安装的DASMBTCP,西门子安装的DASSIDIRECT.安装完DAServer manager--default group--local下没有任何东西

LOG VIEW----default group--local下有:warning DAServer manager CoCesteInstanceEx for DASAgent failed -system:(null),hr=8000401A


donglei3110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2015年9月11日
发表于:2018-08-06 11:24:41
3楼

很有作用,谢谢。

Syc_hdp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:539
  • 注册:2016年4月08日
发表于:2018-10-31 11:05:43
4楼

求解决方法

anderlu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2019年4月17日
发表于:2019-04-17 11:20:29
5楼

谢谢谢分享,学习学习。

MoRan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2016年3月10日
发表于:2019-04-26 12:04:11
6楼

正需要学习呢 谢谢楼主,谢谢!

fengxiaolangzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2014年1月07日
发表于:2019-07-25 17:21:18
7楼


引用 yongcuiting 的回复内容:  已经安装过PLC驱动,施耐德安装的DASMBTCP,...

-------------------------