求助 三相440V电压能否接在380v设备上 点击:4907 | 回复:2



yk459818

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 22回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:127
  • 注册:2011年9月08日
发表于:2016-04-15 22:50:34
楼主

客户在菲律宾的达沃岛投资,买了2台中空吹塑机,一开始说三相四线制440V。后来又说只有三相没有零线。求助有做过菲律宾的达沃岛帮帮忙。

1、达沃岛是不是只有三相没有零线?电压是不是440V?

2、如果是只有三相440V,加热线圈是否能用380V的?

3、控制电源打算用440V变220V变压器,有什么要注意的吗?

第一个问题比较重要,控制电源的变压器已经订了,加热线圈可以定制。




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-04-15 23:40:50
1楼

首先:客户电源需要跟客户电邮确认;留证方便设备分清责任;

再者:你可以定做抽头变压器适应客户电源,

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-04-15 23:48:09
2楼

1. 三相四线制440V,意思是Uab=Uac=Ubc=440v,有零线的话,Ual=Ubl=Ucl=254V.

2.加热线圈应该是前面有电压调节控制器的吧,比如固态继电器控制输出电压,然后其输出电压再给加热线圈供电,除非不是可调的。所以要看控制器的耐压范围和加热线圈的耐压范围。

3.变压器最好是隔离变压器。