控制原理图:三相异步电机单按钮起停控制电路原理图如图1所示
控制原理及步骤:
在图1电路中,当按一下三相异步电机的控制按钮SB时,中间继电器K1线圈通电,3号线与6号线之间中间继电器K1的动断触点首先断开切断中间继电器K2线圈回路的电源,然后4号线与5号线之间的动合触点闭合自锁,8号线和9号线之间中间继电器K1的动合触点闭合,接通接触器KM线圈的电源,接触器KM闭合并自锁,电机M通电运转。同时接触器KM在4号线与5号线之间动断电断开,在6号线与7号线之间的动合楚天闭合,为下一次按下控制按钮接通中间继电器K2做好准备。
松开控制按钮SB,中间继电器K1线圈失电释放,K1在4号线与5号线之间及8号线与9号线之间的动合触点,3号线与6号线之间和动断触点复位。
当再一次按下三相异步电机的控制按钮SB时,中间继电器K2线圈通电,其在2号线与8号线之间及3号线与4号线之间的动断触点断开,接触器KM线圈失电,电动机M停止运转。同时接触器KM在4号线与5号线之间动断触点复位闭合,在6号线与7号线之间及8号线与9号线之间的动合触点复位断开,为下一次启动电机M做好准备。
控制要求:用PLC按三相异步电机单按钮起停控制电路要求编程,即按下一次控制按钮SB,电机M启动运转,在按下一次控制按钮SB电机M停止运转。
PLC编程:
1.采用三菱FX2N系列PLC编程
(1)三相异步电机单按钮起停控制电路三菱FX2N系列PLC控制I/O口分配见表1.
(2)三相异步电机单按钮起停控制电路三菱FX2N系列PLC接线图如图2
(3)三相异步电机单按钮起停控制电路三菱FX2N系列PLC控制梯形图如图3
2.采用西门子S7-200型PLC编程
(1)三相异步电机单按钮起停控制电路西门子S7-200型PLC控制I/O口分配见表见表2
(2)三相异步电机单按钮起停控制电路西门子S7-200型PLC控制梯形图如图4