各位高手好,我用PLC第一次接触通信。客户合同要求是使用modbus rtu通信,我这边下位机是西门子200。客户要求控制和读取输入输出还有模拟量等等。我看了很多这类的通信介绍,从站的设置也简单,从站首先是初始化,再执行从站命令就可以了。如下图
因为主站是DCS(我也不知道这样描述对不对),所以设置我也不清楚,不过既然协议一样,可能也和PLC主站设置类似。主站的情况我就不用理会。
问题在于协议上描述:Modbus地址总是以00001、30004之类的形式出现,从40001 - 49999是数据保持寄存器,对应PLC的V区,但是以字的形式。
问题1:但是我在从站程序会将需要通讯的数据都装入V区,如果我有5个位的数据要被主站读出,不到一个字也没关系吗?
问题2:我这里即有开关量又有模拟量装入V区,在初始化的时候两种数据是分开初始化吗?这里我感觉比较麻烦,是不是要分几次初始化?
问题3:在主站那边要读写一个位会怎么操作呢,比如有没有400001.0的操作?我不太理解
问题4:从站好像没有读取主站信息的功能,难道是主站写命令时从站的数据直接变化吗?
最后一个问题是DCS上位是用什么软件啊?谢谢各位!