各类箱式变电站的安装和运行要求 点击:92 | 回复:1



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2016-03-31 09:44:09
楼主


(1)箱式变电站放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处,以免雨水灌入箱内影响设备运行.浇制混凝土平台时要在高低压侧留有空档,便于电缆进出线的敷设.开挖地基时,如遇垃圾或腐土堆积而成的地面时,必须挖到实土,然后回填较好的土质并夯实后,再填三合土或道渣,确保基础稳固.

(2)箱式变电站接地和零线共用一接地网.接地网一般在基础四角打接地桩,然后连成一体.箱式变电站与接地网必须有两处可靠的连接.箱式变电站运行后,应经常检查接地连接处,因不松动、无锈蚀.定期测量接地电阻值,接地电阻应不大于4Ω.

(3)箱式变电站以自然风循环冷却为主.因此,在其周围不能违章堆物,尤其是变压器室门不应堵塞,还应经常清除百叶窗通风孔上附着物,以确保所有电气设备不超过最大允许温度.

(4)低压断路器跳闸后,应检查跳闸原因后方可试送.若送不成功必须彻底寻找故障原因,排除后才能送电,防止事故扩大.

(5)箱式变压器高压配电室内应装设氧化锌避雷器,装设方式必须便于试验及拆装更换.

(6)高压配电装置中的环网开关、变压器、避雷器等设备应定期巡视维护,发现缺陷及时整修,定期进行绝缘预防性试验.箱式变电站停用时间超过3个月,再投运前应进行全项预防性试验.

(7)更换无开断能力的高压熔断器,必须将变压器停电,操作时要正确解除机械连锁,并使用绝缘操作棒.

(8)箱式变电站所有的进出线电缆孔应封堵,防止小动物进入造成事故.

(9)必须具有高压危险的警告标志和电气设备的铭牌编号.

   



楼主最近还看过



安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-03-31 15:30:10
1楼

我单位的箱式变电箱距地1.1米