zsl19880827
AO模块型号:232-4HD32-0XB0
故障描述:AO模块四个通道全部输出15.8V,在拆掉模块的外接线,只剩下模块DC24V供电的情况下,还是全部输出15.8V。
故障出现时可能发生的状况:工人带电更换了一个AO通道带的阀门执行器,未作防短路保护,造成阀门执行器的AC24V电源保险烧毁,但是模块的DC24V保险为烧毁。
现请教,模块是坏了还是什么情况,又没有人遇到过?谢谢大家!
发帖子好久了,忘了发结果。最终结果是模块坏了,换了就好了。