预防变压器事故的运行要求 点击:191 | 回复:1



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2016-03-18 12:04:12
楼主

(1)通过长电缆(或气体绝缘电缆)与GIS设备相连的变压器,为避免因特高频操作过电压(VFTO)造成高压绕组首端匝间绝缘损坏事故,除要求制造厂采取相关措施外(如加大变压器人口等值电容等),运行中还应采用“带电冷备用”的运行方式(即断路器分闸后,其母线侧隔离开关保持合闸状态运行),以减少投切空载母线产生VFTO的概率。
  
  (2)定期对套管进行清扫,防止污秽闪络和大雨时闪络,在严重污秽地区运行的变压器,可考虑在瓷套上加装硅橡胶辅助伞裙套(也称增爬裙)或采用涂防污闪涂料等措施,加装增爬裙时应注意固体绝缘界面的粘结质量,并应利用停电机会检查其劣化情况,出现问题及时处理。
  
  (3)为防止因接触不良导致引线过热或缺油引起的绝缘事故发生,应采用红外测温技术检查运行中套管引出线联板的发热情况,以及油位和油箱温度分布等。
  
  (4)为防止运行在中性点有效接地系统中的中性点不接地变压器,在投运、停运或事故跳闸过程中,出现中性点位移过电压,在变压器中性点处必须装设可靠的过电压间隙保护。
  
  (5)变压器故障跳闸后,应及时切除油泵,避免故障产生的游离碳、金属微粒等异物进入变压器的非故障部件。
  
  (6)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成分,同时取油样进行色谱分析,查明原因并及时排除。
  
  (7)运行中变压器在切换潜油泵时应逐台进行,每次间隔时间不少于3min。

   