研讨会宣传员_3259 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-12 22:15:10 楼主

重载启动采用什么方式比较可靠而且经济呢?采用软起还是变频器 还是普通降压方式?

选用的依据是什么?

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
明亮天空 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-12 22:37:22 1楼
 

经济的话,直接启动,重载启动,要有足够的启动转矩,变频器恒转矩启动也可行。绕线式电机可以选用转子串电阻启动。

  回复 引用 举报
研讨会宣传员_3259 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-12 22:52:25 2楼
 

回复内容:

对: 明亮天空 经济的话,直接启动,重载启动,要有足够的启动转矩,变频... 内容的回复!

 

经济的话,直接启动,重载启动,要有足够的启动转矩

 直接启动得用多大的电机呀,得是正常容量的好几倍吧,能算得上是经济吗?

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-13 07:00:26 3楼
 

建议降压启动便宜,维修简单,对电网冲击小

  回复 引用 举报
丰李 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-13 15:41:39 4楼
 

如果仅仅是对启动有要求,经济型的是星三角,贵一点的是软起动器,最贵的就是变频器启动、、、、

还有低价格的:一次侧电抗启动、自藕变压器启动;


直接启动:启动电流是额定电流的5~7倍

自藕变压启动:启动电流是额定电流的1.7~4倍

一次侧电抗启动:启动电流是额定电流的3.9~4.5倍

星三角启动:启动电流是额定电流的1.8~2.6倍

软起动器启动:启动电流是额定电流的1.3~3倍

  回复 引用 举报
明亮天空 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-13 18:50:58 5楼
 


回复内容:

对: 丰李 如果仅仅是对启动有要求,经济型的是星三角,贵一点的是软... 内容的回复!


回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 回复内容:对: 明亮天空 经济的话,直接启动,重载启动... 内容的回复!

重载,不适合星三角,软启。因为启动转矩不够。直接启动的条件,当然是变压器容量足够,只要一只接触器就可以了。很经济吧。

  回复 引用 举报
fyc871356965 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-13 19:40:34 6楼
 

软件启动吧,国产的几千。。。。。

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-14 11:18:54 7楼
 

重载启动首选绕线电机串频敏变阻器方式,绕线电机启动转矩大,启动电流小(相同情况比较)。通过选择不同的频敏变阻器特性,可以得到不同的启动转矩;

软起和变频一样,可以通过设定启动曲线得到不同的启动特性,重载情况,可选大1级以上的软起或变频器,获得足够的启动转矩;

重载设备不能用星-角启动,380V的线圈施加220V的电压,启动电流小的同时,启动转矩也小啊!

最经济是自耦变压器启动,变压器的分接头可以选择启动转矩和启动电流。

  回复 引用 举报
18666158096 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-15 00:52:54 8楼
 

变频器。。。。。。。。。

  回复 引用 举报
润浪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-15 18:32:11 9楼
 

现在只有星三角启动是最经济,软启和变频启动成本会高些。

  回复 引用 举报
tianheyi 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-16 20:21:11 10楼
 

重载是一个模糊的概念,大惯性负载在要求较短启动时间时负载很大,但启动时足够长,负载并不大,所以可以采用降压启动。如果是恒扭矩的重载,是不能用降压启动的,因为降压启动,启动扭矩太小,电压降低太少又起不到降低启动电流的作用。这类负载的电机一般要用转子绕线电机,如果是鼠笼式电机,选用矢量型变频器最理想。

  回复 引用 举报
技术人员 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-03-21 21:24:26 11楼
 

想节省资金的话我认为还是降压启动好

  回复 引用 举报