HAPPYmw
最近遇到个问题,就是潜水泵电源线在水中被剪断,这样电源线在水中被水短路,为什么空开不跳呢?水泵的功率约1000W,单相供电,空开选用C10也就是10安,请大侠们帮忙分析下,谢谢
安全督察
潜水泵的电机电阻 水的电阻,相当于开路了!
欣欣向荣-1
水的电阻值大约400欧姆-1000欧姆之间,I=U/R 380/400=0.95A。10A的开关根本不会跳开。但是这个电流会电死人的。
运动天使
应加一根PE线,要不很危险。
tianheyi
二楼正解,潜水泵要加漏电保护型开关,并且遵守TN-S配电方式。
谢谢各位大侠,后续拟更换为漏电保护开关
wjb2570
空开电流达不到跳的程度,要加漏保