关于三相五线制三相设备用4芯电缆的问题 点击:3783 | 回复:6



欢迎幻影

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2016-03-03 13:49:19
楼主

我们公司供电是三相五线制供电,现在需要装中央空调系统,我看他们施工方接三相电动机的电缆全部用的是4芯电缆。这符合规定吗?




小腿腿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2016年3月03日
发表于:2016-03-03 18:04:17
1楼

中央空调一般都是三相供电,施工方估计是三根供电,一根是做接地线

zhuyaoyu84

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年4月24日
发表于:2016-03-03 19:33:53
2楼

如楼上所说,都是三根线的,你给他第四根线也没地方接。第四根当接地线用了。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-03-03 22:38:38
3楼

这个是符合的,你们公司三相五线制供电,也就是零线地线分开的不共用,等到了具体的

电气设备如三相异步电动机,三相电源加一根地线,地线为保护线,所以这是没问题的,需要注意的是,电动机的进线电源分清,地线零线不要混接了,带来不必要的麻烦

Leoseekdream

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2009年11月17日
发表于:2016-03-04 08:40:59
4楼

用不上零线,3火1接地就行了。要是接地都不做才是不符合标准

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2016-03-04 09:16:54
5楼

四芯导线,只要其中有根黄绿双拼色线就能用就符合规定,中央空调使用的是三相电,不需要N零线所以使用四芯线。五线制的供电,接线是三根线接三相电源线,黄绿色双拼线接到供电线路上的PE零线上就可以了。

欢迎幻影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2016-03-04 10:09:12
6楼

谢谢大家的回复,非常受用。