回复内容:
对:李东泽 景观池安全保护措施设计要求(4)4. 二次侧的灯具设备接地保护PE线需独立重复接地,钢筋混凝土结构水池或其它金属管件等导电体还应做局部等电位联结;照明控制箱至照明灯具较近时可将照明变压器装在照明控制箱内,若照明控制箱至照明灯具较远时,应在水景附近设专用照明变压器箱。水下照明灯具和潜水泵的配线应选用防水电缆,接线分线和出线应采用防水堵料严密封口以防漏电,导线间和导线对地间的绝缘电阻必须大于0.5MΩ。 内容的回复:看过一个案例,水泵漏电,但前级没动作,致使水中游玩的小朋友没事,大人却受到伤害。说是因没接地,大人两脚距离大,不知这样有道理没?