    什么是电磁流量计使用的最大安全隐患呢?

  随着现在气温的不断上升,夏季来临后雷雨天气比较频繁。因此,雷击就是电磁流量计最大的威胁。这个因素一直对广大用户产生了困扰,那么,电磁流量计应该采取什么措施避雷呢? 

  从专业角度来说,专家主要提醒广大用户朋友们注意以下几个方面的内容: 

    1、避雷器接地线长度不能超过 1M,截面积大于 6立方毫米的多股铜芯绝缘导线。如附近没有地网,应在避雷器附近作一个简易地网。方法如下:用三条长度为 1.5M 的扁钢或者角钢,按正三角形排列打入地下,上面用扁钢条把三条扁钢焊接起来,在其中一角焊接螺栓,然后把避雷器接地线接上即可220V AC避雷接地线地平面安装面板。  

  2、供电电源为 220V AC单项交流电时,在仪表箱里面加装空气开关,避雷器和空气开关并联连接,导线从空气开关出来后接一个三项插座。 

    3、转换器和传感器之间的信号电缆长度不能大于 50M,且信号电缆必须用镀锌管套穿。如镀锌管在空中,应把镀锌管用导线可靠接地,接地电阻小于10欧姆 。 