答:10千伏电力变压器高压熔丝按“额定容量X0.06Xl. 5或2倍”选择;
低压熔丝按“额定容量X1.5”选择。无论是10千伏还是6干伏的电力变压器
都可以用公式;P=√3UI来选择高、低压熔丝,即用公式算出的值;高压侧
的电流值应乘以1.5或2倍,在这个范围内选择高压熔丝;低压侧的低压熔丝
按低压侧的电流值来选择。
例如:有一台三相电力变.压器,容量为100KVA,高压侧为10千伏,低压
侧为380伏,求应选择多少安的熔丝为合适?
解;(1)100X0.06X1.5—2倍=9~12(安)
故高压熔丝可选为10安;
低压熔丝100X1.5;150安
故低压熔丝可选为150安。
(2)用公式选择:P=√3UI
将数值代入公式,I=100/1.732X10=5.77
5.77X1.5—2倍=8.66~11.54之间
故高压熔丝应选择为10安;低压熔丝为;
P二 1.732 UI
将数值代入公式:I=100/1.732X0.38=152(安)
所以低压侧熔丝应选择为150安。