组态软件使用数传电台如何实现一对多通讯 点击:2150 | 回复:9



爱看

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2014年8月27日
发表于:2016-02-09 20:14:41
楼主

如题,远程控制几个水泵,使用数传电台,上位机使用组态软件,组态王,或者力控如何实现轮询?如果上位机设置远程变量更新时间为2秒,下位机会同时向上位机发送无线信号吗?上位机收到的信号会乱吗?希望大神们给我指一个大概方向,谢谢了




撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-02-10 11:12:11
1楼

嘿嘿。。。

专业的偶不懂。

偶说个不专业的。

不知楼主用过锅盖卫星电视接收器没有,市场上有好多,有大锅盖、小锅盖,市民用很普及,有城市的,更多是农村的。

组成,卫星接收器、机顶盒、遥控器、电视机

你这个使用电台就如同这个卫星接收器。

锅盖+卫星接收器=数传电台

机顶盒=电台的接口软件

遥控器=轮训时间

上位机=电视机


电视机只能看一个台,但卫星接收器是接受全部的信号,那么就需要机顶盒的选台及轮训处理,但电视机不会出现乱台现象。


爱看

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2014年8月27日
发表于:2016-02-11 08:48:55
2楼


回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师 嘿嘿。。。专业的偶不懂。偶说个不专业的。不知楼主用过锅... 内容的回复!

感谢你的回复,主要是组态软件的轮询设置,力控用脚本好像能控制,我忘记使用哪个函数了可以使当前设备有效和无效之间转换,最简单是在上位机哪里也用一个PLC,  使用PLC定时器定时发送命令,然后延时,再发送,再延时。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2016-02-11 09:18:23
3楼

没有问题的,数传电台可以当作一条线,

leefloyd

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:54帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2013年5月08日
发表于:2016-02-15 08:28:15
4楼

把数传电台看成一条电缆就行。山科的?

爱看

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2014年8月27日
发表于:2016-02-15 08:32:27
5楼

数传电台有免竞争机制吗,一个电台在向上位机电台发送数据时,其他电台处于等待状态,等空闲时第二个电台再发送。


meilirensheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2015年8月06日
发表于:2016-03-14 14:09:25
6楼


同一个时间 无线传输只允许一次通讯,需采用RS485轮询的方式,我们现在用组态王解决的1对18的无线采集数据

大为智通无线

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2015年8月15日
发表于:2016-03-15 09:53:47
7楼

楼上两位说得不错,可以采用不竞争模式,如果泵的数量不多,应该没什么问题

bg4mmi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年9月19日
发表于:2017-03-17 13:10:05
8楼


回复内容:

对: 毕庆民 没有问题的,数传电台可以当作一条线, 内容的回复!正解!组态王+数传电台+PLC+设备。非常稳定!


junzi202

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2017年12月13日
发表于:2017-12-20 10:03:52
9楼

谢谢楼主分享,学习经验