Marine1981
Quntum 双机热备系统,CPU扫描时间在250ms左右,上位机通过NOE 771 01以太网通讯,速率是100M,
IO服务器安装TopServer读取PLC数据,通过TopServer诊断发现,从请求一条数据到NOE 771 01返回数据平均在602ms左右,Modbus最坑爹的是一次最多读120个寄存器,我上位机需要请求12000多个寄存器啊,及时是10个通道并发通讯,请求这么多数据也要10s左右,HMI数据刷新太慢了。
各位有没有啥好办法呢?
sileizhihen
程序结构及数据传输方式优化下吧
回复内容:
对: sileizhihen 程序结构及数据传输方式优化下吧 内容的回复!
程序结构感觉是没法优化了,传输方式有什么优化呢?
Modbus TCP了,Ping 延迟在1ms以内,NOE 771 01都54个连接了
看来这机子是个冷门货,貌似基本没人用!
技术人员
可以试试IfIx的软件加施耐德的以太网通讯最好选光缆通讯