接地
图3中图注上有一句话,电机应就地接地,这是最起码的安全考虑。所谓接地,就是电机的外壳与大地相连通,在万一电机漏电时,电机外壳的电流能够通过接地体释放,从而达到保护人身安全的目的。事实上,比较规范的厂家在用设备本体都是作好了接地的,包括了电机、电气柜、屏、台等等。
图19是仪表、PLC等的接地。包括PLC、各类仪表、变频器、直流调速装置,这些元件上有接地标志的,都应用黄绿线接入电器柜、屏、箱内的接地排上。请特别注意是分别单独接入接地排,而不是串联起来再接入接地排。所以接地排是比较长、或者大的导体制成,以能够单独连接比较多的元件。在工业现场,这个接地体在和外部的仪表地相连。保护地和仪表地不一样,像国外的一些仪表手册写明接地端子接Clean ground (仪表地),不要将它接到dirty ground(普通接地或称保护地以免带来干扰)。但在我们国内,绝大多数普通工厂的接地系统都是所谓的保护接地(接地网),实际上,对于我们一般的抗干扰要求,接入保护地也有相当不错的效果。如果不接的话干扰会巨大。另外一点需要注意的就是弱电线不要和强电的导线(变频电机线尤其)共槽共管敷设。
考虑到安全和接地,电气柜本体在制作上也是有一定要求的。例如电气柜框架和安装板或者安装横条从要求上来说应该为钢板镀锌材质,以保证导电性。当接地体安装在安装板上时,他们同为互相连接的导体。然而现在出现了喷塑的安装板甚至电柜框架,安装在其上的接地体并不能被视为一个完整的导体,起码从技术上来说不严谨吧。