1、工作原理
    调节变压器二次侧有若干抽头, 抽头电压与晶闸管开关配合,可向串联变压器提供不同大小和方向的调节电压△U。 
    晶闸管开关受TSVR控制器控制, 当控制器检测到用户侧线路电压变化时, 控制相应晶闸管开关元件导通。
 
    通过串联变压器对电网电压进行调节,使电网用户端电压UZ =Ul±△U,实现对电网电压的升降压调整控制。△U为正时, 称为升压调压, △U为负时,称为降压调压。

2、技术特点
    (1)  串联式补偿调压,损耗低,成本合理,体积适中、便于安装维护;
    (2)  快速跟踪电压变化,分相调整各相档位;
    (3)  可以根据需要调整电压基准、允许范围,参数设置灵活、方便;
    (4)  可以选配分相补偿线路无功,同时降低线路的无功压降与损耗;
    (5)  不因任何原因产生电压跌落与短时中断,绝不影响正常用电;
    (6)  控制器具有过流、欠压保护,当线路处于过流状态时,控制器自动闭锁;
    (7) 控制器不仅可以控制调压器的调压功能,还同时可以控制电容器的分相补偿,实现过零投切电容器;
    (8) 控制器采用工业级控制芯片,可靠性高,抗干扰能力强,可适应户外恶劣环境;
    (9) 具有 RS485 通讯接口,可以通过无线通讯模块在距安装点 30m 以内查看、修改控制器的 参数。
    (10)任何异常情况下,都可以快速切换到旁路,确保供电的绝对连续性。
3、技术参数
      电压等级: AC220V /AC400V
      调压精度: ±5%
      调压范围: -30%~+15% (订货可以要求,升压降压双向调节)
   调压响应时间: 小于50ms
   换挡失压时间: 小于3ms
   旁路失压时间: 小于3ms
   故障旁路: 主动旁路和被动旁路
   通讯接口: RS232或RS485通讯接口、可选配GPRS
   (DSP实时监测、信息远传通讯口)
   无功补偿: 可选配
   防护等级: IP43
   外形结构: 户外配电箱4、容量选取

型         号    容量(KVA)    外形尺寸(宽深高 mm)    重量(kg)    

SWTSVR-20/220    20(单相)    650W*300D*660H    100    

SWTSVR-30/220    30(单相)    750W*350D*680H    105    

SWTSVR-30/400    30(三相)    790W*420D*1060H    235    

SWTSVR-40/400    40(三相)    800W*450D*1060H    240    

SWTSVR-50/400    50(三相)    800W*460D*1060H    245    

SWTSVR-60/400    60(三相)    1050W*520D*1000H    250    

SWTSVR-90/400    90(三相)    1200W*600D*1100H    300    

注:以上型号规格尺寸仅供参考,具体尺寸设计联络时确定。