ruanxianshen
本怎最近遇到一个计数去问题希望高手指点一下为何c0计完数c1不工作
忘乎所以地飞
因为M11导通后,后面的x0是上升沿脉冲的,要再点击x0才能使c1开始计数。或者你把最后一行的ldp x0改成 ld x0就可以了。goodluck!
回复内容:
对: 忘乎所以地飞 因为M11导通后,后面的x0是上升沿脉冲的,要再点击x... 内容的回复!
好像不行c1还是不计数
李东泽
我用手机看的帖子,怎么没有图片啊,上传图片这样有利于分析
水中的蓝天_55
我用其它PLC测试没有问题。附下图:
你也可以将最后一行的X0不用上升沿试试。
雪山见
程序测试没有问题,如按正常操作,一切正常。
我用三菱FX1N写进去C1不计数
芳季
只有一个可能。监控plc程序跟电脑的不一致。程序毫无疑问是没有问题的。不管什么plc,我就不信不行。