如下图,读取的是plc模拟输入的值,用plc软件监控显示plc程序是正确的,d20的值是模拟输入的数值,但在触摸屏上,却读取不到,在触摸屏上,数值属性该怎么设置呢?




zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2015-12-31 08:53:37
1楼

我猜想模拟输入是浮点数,可否放大倍数,或是转换为整数在触摸屏上显示出来?

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2015-12-31 09:33:24
2楼

属性选用32位浮点数。

Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-12-31 12:01:10
3楼

上面是整数转浮点数,下面是浮点数除法运算,结果D20也是浮点数

四月一日奇

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2016年8月12日
发表于:2016-08-13 19:27:15
4楼

和本人遇到的问题差不多,此时D20,D21其实是二进制浮点数值,数值显示元件就算设置二进制浮点也不能正常显示,用DEBCD转成十进制浮点数值也不能正常显示

xhm107

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2017年1月06日
发表于:2017-01-19 11:04:37
5楼


回复内容:

对: 四月一日奇 和本人遇到的问题差不多,此时D20,D21其实是二进制... 内容的回复!


我也遇到了,有解决办法吗?

雁丘1203

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:76
  • 注册:2016年7月06日
发表于:2017-09-09 20:43:45
6楼

对应好,数据类型!!!

陆建

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2017年11月24日
发表于:2017-11-24 15:15:56
7楼

我的可能是地址不对,怎么设置