检漏继电器应用附加直流电源检测原理,具有3项必备功能:1.监视电网对地绝缘水平;2.一旦漏电,迅速跳闸;3.加设零序电抗器(类似消弧线圈)补偿低压电网对地电容性电流等。
低压选漏保护装置基本上都是采用零序功率方向原理或零序电流相位比较原理构成的。由于井下低压电源进线处普遍安装的直流检测型总检漏继电器兼作选漏的纵向后备保护及三相分散性漏电保护中都含有零序电抗器。这种手动调节的零序电抗器会因电网运行方式的变化或因故切除部分供电线路而出现全补偿、过补偿状态,而在处于全补偿、过补偿状态下,基于上述工作原理的低压选漏装置就进入( 死区)失去选漏保护功能。因此,上述低压选漏保护装置在实际应用中要么存在(死区),要么必须废除总检漏继电器中的零序电抗器补偿电网对地电容电流的功能。这显然是不符合矿井低压检漏继电器行业标准规定和井下三大保护整定细则要求。实际上由于总检漏继电器的滞后动作时间至少在250ms以上,不借助零序电抗器补偿电容性电流就难以达到30ms的要求!更无法满足“极限安全电流”的要求。