变频器故障报警分析 点击:380 | 回复:3



振雄工控维修

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2015年12月04日
发表于:2015-12-25 16:21:50
楼主

 变频器停机后偶尔会出现“直流欠压”故障报警分析如下;

变频器不带电动机时,测得的三相输出电压基本平衡不等于三相输出电压正常。

当变频器带电动机运行时,发生抖动,变频器三相输出电压是不平衡状态的。

在这种情况下,先应空载检测变频器的输出电压波形,通常采用示波器测量线间电压波形即可发现故障。

常见的故障如下:


1.变频器输出线间电压之间的波形幅值异常,驱动电路损坏:(1)变频器某相、某组(上组或下组)功率块(IGBT)损坏;(2)变频器某相、某组(上组或下组)功率模块的驱动信号异常,驱动电路损坏。

2.看一下有无输出电压反馈馈电路,若有,某路反馈信号异常,也导致输出电压错误调整,电机运行不稳.

3.变频器开关电源异常(包括驱动正负电源电压幅值异常、电压不稳定或受干扰引起脉冲等)。

4.电流检测电路故障,电流检测的异常反馈可能会输入CPU参与运算影响到输出,使电机振动.

5.变频器启动转矩设置不对。只要将启动转矩参数从小到大进行试验,便可找出最佳的参数。


(试验时,加速时间可加长)

期待与各位朋友最终结果共同交流





江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-12-27 19:10:09
1楼

变频器有时候也会出现莫名其妙的故障  大概重启就可以解决 

小小启示

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2015年12月27日
发表于:2016-01-08 21:15:29
2楼

楼主 这个问题我也经常遇到,我们是行车上的变频器 属于重载行变频器,变频器是安川的,但是我们变频器是 每次断电时候都会报警 欠电压 这个是不是正常的?

yanhaifeng2

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2010年2月26日
发表于:2016-01-20 19:05:56
3楼

太高深,学习学习中,从基本慢慢学


热门招聘
相关主题

官方公众号