关于冷却塔这样计算有没有问题 点击:955 | 回复:8



王阿喵

    
  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2015-12-25 16:10:19
楼主
求助帖10分-未结帖

设备冷却水流量102立方,进水温度30°出水温度60°,地区的湿球温度28°

则需求冷却量=102*1000*(60-30)=3060000kcal

计算有没有问题


根据冷却塔厂商给的表选择高温型225立方/hr的,这样对不对呢



楼主最近还看过



王阿喵

  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2015-12-25 16:17:01
1楼

还有就是冷却塔想建在车间旁边,等于是有两面透风不好,这样是不是该把散热量选大一些,选大多少呢?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-12-25 17:35:16
2楼

“进水温度30°出水温度60°”,你到底是冷却塔还是加热塔???

迷茫小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:502
  • 注册:2009年7月05日
发表于:2015-12-25 20:46:04
3楼

人家冷却完了,自然凉水变成热水了!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-25 21:02:11
4楼

用水冷却的其他介质吧,可能是空调机的冷媒。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2015-12-25 21:37:20
5楼

我们冷却塔6台120T注塑机用2吨的冷却塔

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-12-26 10:37:06
6楼
这个有没有必要多留一些余量呢?比如应对设备老化效率低下等等

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2016-02-08 11:56:17
7楼

冷却的控温要求应该是被冷却的介质的出口温度,为了计算冷却接触面积、冷媒介质流量,要求要冷却的热媒还要提供进口温度、流量、已经冷却塔的进出口压差。

而你提供的是冷媒冷却水的温度进口和出口温度,没有热媒的参数,怎么计算,前后倒置啊,设计需要的是热媒的参数。

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2016-02-10 19:11:43
8楼

水冷却塔空气与水换热一般是以对数温差计算,同时要计入蒸发制冷的量。注塑机模具冷却最好用模温恒温机,这样才能保证脱模后塑件的收缩率相同、塑件尺寸精度,冷却塔水温变化太大,不可能经常调节保压冷却时间。