维控HMI在巡检控制柜的应用 点击:1059 | 回复:4



触摸屏之神

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:367帖 | 384回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:3624
  • 注册:2006年10月12日
发表于:2015-12-16 15:56:17
楼主

一、简介及系统特点

在建筑物发生火灾时有相当多的消防水泵在接到启动信号后不能启动延误了灭火时机,给国家财产和人民的生命安全造成极大的损失,造成上述现象的主要原因就是消防水泵在平时无灾情是不启动的,大部分企业购买的消防水泵又不是不锈钢材质的,随着时间的推移,在泵房潮湿的环境下,消防泵内部泵轴与叶轮及轴套出现锈死现象。针对上述情况,有必要对消防泵与控制柜进行周期性的巡检,以保持消防泵的机械性能和电气控制柜性能,始终处于良好状态,这种巡检手段可以从根本上解决消防泵锈死的问题,使消防设备养兵千日用兵一时成为真正的现实。本套系统具有巡检和自检两个突出功能。

   

本套巡检控制系统具有以下特点:

1、水泵检测运行中的状态及操作过程,由彩色触摸屏设定及显示。

2、本设备具有完备的接口功能或通信功能.

3、接到消防命令0.5秒立即自动退出运行,切换到工频回路。保证消防水泵火灾时的正常运行。

4、具有故障内容存储及打印功能。对应故障的类型及发生的时间,显示清晰易懂,一目了然。

5、具有误操作的智能保护功能。如设备处于手动状态长时间未巡检即报警,防止水泵的漏检。

6、当消防泵或控制柜发生故障时均会立即发短信到值班人员的手机上,且接收短信的手机号码  随时可     改,实现了真正的无人操作。


二、方案及使用

     该系统主要采用维控触摸屏LEVI777A

1:系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。          

2:巡检设备输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点 。      

3:整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任。

 

 

三、程序简要介绍

1.巡检画面

对设备进行巡检出现故障后,停止巡检,并显示故障点。

 

  

2.自检画面

对内部设备进行自检,如:断路器主、接触器以及变频器等进行自检,出现问题后停止并且爆出故障点,方便维修人员,进行维修。

 

  

3.电源监控画面

  方便一些用户对设备现状的了解,清晰的显示设备状态

 

 

4.变频器参数设置画面

 

 

5.故障显示画面

  

  

四、总结

     一套完整的消防巡检的设计,涵盖范围广;本文中,简单介绍了消防巡检其中比较重要的几部分,其他细节还很多,不再一一列举。使用触摸屏控制系统,性能稳定、设计和使用方便,实现了功能多样化,性价比高,给用户编程和维护都带来极大方便。    





zhaoaidianzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年6月06日
发表于:2016-02-24 11:47:12
1楼

很好我学习一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

guqguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 181回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:256
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2016-09-21 08:50:56
2楼

楼主,自检是怎么做的?能介绍下吗?

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2017-04-28 21:18:45
3楼


引用 guqguang 的回复内容: 楼主,自检是怎么做的?能介绍下吗?


fuyin345

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2014年6月11日
发表于:2018-07-16 17:29:09
4楼

可是我们更希望看到的是楼主能在提供屏程序及PLC程序的前题下,再对这两个程序的控制与原理介绍,并带注释与分析!这样才配技术精华这个光荣而神圣的称号