步科MT4434 MODBUS的05码 点击:600 | 回复:4



jeraw2015

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年12月07日
发表于:2015-12-08 10:45:29
楼主

MT4434的功能码找来找去只有0X 1X 3X 4X,想用功能码05却找不到,这个怎么办?




jz3154

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2015-12-09 20:06:26
1楼

是不是访问功能没打开?看手册

qaz59721

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:23帖 | 289回
  • 年度积分:55
  • 历史总积分:5286
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2015-12-09 20:43:19
2楼

modbus通信好象就用这几个的吧

jeraw2015

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年12月07日
发表于:2015-12-11 11:33:16
3楼


回复内容:

对: jz3154 是不是访问功能没打开?看手册 内容的回复!

昨天用串口助手试了下,05码要按下按键才会发送

jeraw2015

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2015年12月07日
发表于:2015-12-11 11:35:41
4楼


回复内容:

对: qaz59721 modbus通信好象就用这几个的吧 内容的回复!

对,就这几个,发现05码需要摁下开关摁钮才会发送