被这个互感器误导了好多年 点击:345 | 回复:6



安全督察

    
  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2015-12-02 08:55:04
楼主

图中这个互感器标称100/5,电表计算按照20倍计算?




Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-12-02 09:02:07
1楼

电表计算按照20倍计算?请问大家按照多少计算呢?

liaohuanbin

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2011年12月19日
发表于:2015-12-02 11:09:17
2楼

这互感 器怎么都是写上去的参数呀,有点搞不懂 

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2015-12-02 13:28:39
3楼

一直以为是100\5的,后来感觉电费不对啊!怎么这么省电啊?

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-12-02 13:38:26
4楼

一般的100/5的电流互感器穿心匝数都是1,但这个电流互感器名牌上标的一次匝数是2,实际只穿了1次,那么就要按40倍计算才对。

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2015-12-03 12:59:41
5楼

回复内容:

对:王者之师--月棠清摇 一般的100/5的电流互感器穿心匝数都是1,但这个电流互感器名牌上标的一次匝数是2,实际只穿了1次,那么就要按40倍计算才对。     内容的回复:

楼上的真细心!的确,一次匝数是2呀,几年都没发现!

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-12-03 23:59:39
6楼

好多年是多少年呢           


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师