安全督察
图中这个互感器标称100/5,电表计算按照20倍计算?
Smile-lyc
电表计算按照20倍计算?请问大家按照多少计算呢?
liaohuanbin
这互感 器怎么都是写上去的参数呀,有点搞不懂
一直以为是100\5的,后来感觉电费不对啊!怎么这么省电啊?
王者之师--月棠清摇
一般的100/5的电流互感器穿心匝数都是1,但这个电流互感器名牌上标的一次匝数是2,实际只穿了1次,那么就要按40倍计算才对。
回复内容:
楼上的真细心!的确,一次匝数是2呀,几年都没发现!
江湖再见-余辉
好多年是多少年呢