首页 上一页 1 2 下一页 尾页

变频器上的操作面板显示频率总是有波动 点击:11245 | 回复:27



放晴

    
  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-26 21:31:29
楼主
求助帖20分-未结帖

大家好!

      1、 变频器是易能EDS-2S0015,  0.75KW,频率给定是操作面板上的旋转式电位器。其操作面板上面显示的频率偶尔在设定频率上下波动(±3),换了面板还是这样,以前正常,最近才如此,对设备造成很大影响。

          注:原面板和新面板都是好的,装在其它变频器上都正常

      2、 另外一台同型号的变频器不能设定电机参数中的额定电流,额定电流保持在4.7A(变频器额定输出电流)不能改变,测其输出电流值为3A左右,大于电机额定电流值(2A),输出频率时还有哔——的声音。

      3、其输出为三相220v,那么电机就一定要用三角形接法吗?



请各位帮帮忙!

谢谢




jz3154

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2015-11-26 21:51:08
1楼

跟面板没关系的,更换个电位器试试,相当于模拟量给定速度源波动了!

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-26 22:02:59
2楼


回复内容:

对: jz3154 跟面板没关系的,更换个电位器试试,相当于模拟量给定速度... 内容的回复!



电位器是装在面板上的,换了新的面板就等于换了电位器嘛(原面板和新面板都是好的,装在其它变频器上都正常),不过偶尔还是出现波动的情况,

和以前一样


jz3154

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2015-11-26 22:04:30
3楼


回复内容:

对: 放晴 回复内容:对: jz3154  跟面板没关系的,更换个... 内容的回复!

检查端子接线没?很少用国产的,所以还是不太清楚.

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-26 22:06:35
4楼

都检查了,绝对没问题

而且频率只由电位器给定,端子不影响的

潇湘琴话

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2015-11-26 22:15:39
5楼

三相220V变频器接国产380V电机必须用三角形接法,星形接法,功率和转矩不够,速度不稳

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-11-27 09:07:16
6楼

周围环境有没有变化,是不是遭到了干扰?

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-11-27 09:14:35
7楼

负载本身有波动,然后电压是不是也有波动?

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-11-27 09:27:29
8楼


引用 放晴 的回复内容: 都检查了,绝对没问题而且频率只由电位器给定,端子不影响的

楼主改成控制面板操作,如何还有,就可以排除电位器了,应该是速度不稳,需要加编码器

今夜有雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 932回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1242
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2015-11-27 11:03:30
9楼

根据我们现场的经验看7楼说得有道理

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-11-27 12:51:32
10楼

变频器这种应该是开环控制,跟负载、电源没关系,干扰也影响不大。频率给的是有内部10V电源通过电位器分压得到的,既然电位器没问题,就是10V电压不稳造成的。变频器内部开关电源可能有故障,多数应该是滤波电解问题。

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-28 12:12:42
11楼


回复内容:

对: 潇湘琴话 三相220V变频器接国产380V电机必须用三角形接法,... 内容的回复!



谢谢前辈

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-28 12:15:33
12楼


回复内容:

对: 丰李 周围环境有没有变化,是不是遭到了干扰? 内容的回复!


应该没有,其控制端子和动力电源都是分开布线的,周围也没有干扰源(控制箱内最大的干扰源就是其本身咯)


放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-28 12:16:59
13楼


回复内容:

对: 江湖走走--原创军团 负载本身有波动,然后电压是不是也有波动? 内容的回复!



好像也有,最近太忙,有空去测一下


放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-28 12:19:12
14楼


回复内容:

对: 李东泽 引用 放晴 的回复内容: 都检查了,绝对没问题而且频率... 内容的回复!


有几台这样的设备,变频器都是开环控制,没加编码器,运行几年了都没这问题


放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-28 12:20:13
15楼


回复内容:

对: 今夜有雨 根据我们现场的经验看7楼说得有道理 内容的回复!


谢谢


放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-28 12:29:26
16楼


回复内容:

对: 李纯绪 变频器这种应该是开环控制,跟负载、电源没关系,干扰也影... 内容的回复!



谢谢前辈,

确实这个推测可能性很大

觉得还可能是接触不良,造成电压不稳

不过都不敢下结论,感觉无从下手,万一找来专修变频器的说这没问题,既麻烦了那个老板,又觉得不好意思,纠结

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-11-28 13:43:32
17楼


回复内容:

对: 放晴 回复内容:对: 李纯绪  变频器这种应该是开环控制,跟... 内容的回复!


接触不良不会,10V回路输入电阻很大,一般的接触不良不会这样。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-11-28 17:27:06
18楼

你在出现问题时监视端子台输出电源0-10V或者24V电源,如果电源波动查找是否带了外部负载,没有驱动外部负载就证明变频器辅助电源带载能力变差,

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-28 17:28:22
19楼


回复内容:

对: 李纯绪 回复内容:对: 放晴  回复内容:对: 李纯绪  变频... 内容的回复!


好的,谢谢李老师

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-11-28 17:54:08
20楼


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 你在出现问题时监视端子台输出电源0-10V或者24V电... 内容的回复!


嗯 好的 

谢谢前辈,回去试一下



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页