江湖再见-余辉
如下的技术要求,请高手释疑:
馈线塑壳断路器 额定电流 1*630+2*400
没看明白这个额定电流是什么意思 请高手告知 谢谢
楼主最近还看过
江湖走走--原创军团
630A一个?400A2个?这样标识,是不是代表有三个输出馈线,一个630A的回路,2个400A的断路器回路。
王者之师--月棠清摇
是不是,配电箱里装一个额定电流630A的断路器,装2个额定电流400A的断路器,断路器为塑壳断路器
安全督察
一般图纸在主线路边上标注断路器的型号和参数,如果是配电柜还有铜牌或者软线连接的规格。
李纯绪
断路器的电流规格有2个,一个是触头电流,也有叫框架电流、额定电流;另一个是整定电流,是断路器保护动作的电流。
研讨会宣传员_3259
应该是1个630A的2个400A的可以结合系统原理图看一看,应该能对上。
今夜有雨
注意馈线塑壳断路器中的馈线二字,就是馈线上装一个630,两个400的。
ww19830217
如李老师所说的,应该是有一个框架电流,一个额定电流。
李东泽
引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 应该是1个630A的2个400A的可以结合系统原理图看...
认为,这位大侠说的对
引用 李纯绪 的回复内容: 断路器的电流规格有2个,一个是触头电流,也有叫框架电流...
李侠,楼主问的是 1*630+2*400,您的回答好像有些。。。。
回复内容:
对: 李东泽 引用 李纯绪 的回复内容: 断路器的电流规格有2个,一... 内容的回复!
问题好像不是断路器数量。
tianheyi
没有将在一个断路器上这样标注电流的,塑壳断路器一般标注一个框架电流(系列),再标注一个热脱扣过载保护电流,楼主说的应该是指一个配电柜单元里面安装一台630A、两台400A的馈电塑壳断路器,但是缺少保护电流值。