如题:三菱FX3U与三菱变频器多从站通信

一、硬件如下:

1、PLC:FX3U-64MR-ES/A  1台

2、特殊模块:FX3U-4AD  1台

3、变频器:FR-E740-7.5K-CHT  1台

4、变频器:FR-D740-0.75-CHT  2台

5、通信板:FX3U-485-BD  1片

6、触摸屏:威纶通TK6070IP  1台

二、机械工艺如下:

实现2轴变频器+编码器定位搬运,另外6个电机做输送线传动。

7.5KW电机加了刹车电阻。。。

三、技术参数:

三台变频器通过FX3U-485-BD与FX3U PLC 实现485通信,节省硬件接线。。。减少占用IO点数,外观上:高端大气上档次。。。

唯一美中不足的就是:

这1.2mm板厚的柜子打了折扣。。。

左上角断路器还没买回来,所以预留了一个空位置。

左右两边的排气风扇选大了,线槽选小了。。。风扇装不上去。

电柜如下图:

变频器PU网口485通信接线如下图:

在来两张近照如下图:

PLC端的485-BD板连接:

通信线的针脚排布:


部分技术资料:

部分程序截图: