我公司一台设备上用的是东元7200 变频器,工作一段时间就显示OU 低压报警,但实际电压是稳定的,如何维修这个变频器
研讨会宣传员_3259
估计是电压采样板出现问题了,采样电阻或者电压互感器的元件老化,用的时间是不是比较长了?
丰李
Ou是主回路过电压
就是主回路的直流电压高于740V造成的;
可能原因是减速时间过短,造成减速时再生能量大,可以试试看增大减速时间;
也可能是制动负载大,增加制动电阻或者制动电阻器单元;
也可能是电机的问题,比如,电机发生接地短路,电机失调等等
谢谢,我刚才说错了,是过压保护,我刚才调节了减速时间,也没用,估计是硬件毛病了
7200CX 用了有几年了
液晶显示屏
如何解决,其实我就取消掉这个保护也没有关系
人到中年
两种可能:
1、先检查你的变频器规格是375-415V吗?或是375-400V。
2、确认你的市电输入电压是否超出范围。
3、检查变频器内电解电容是否击穿。