现在我们的PLC给了我一个写入数据按钮,M16.1,四个变量VD1500 VD1508 VD1516 VD1524,我要使用M16.1这个按钮的操作,把这四个变量写入西门子PLC,我改怎么做啊。




公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2015-11-09 14:32:22
1楼

什么意思?按下M16.1的按钮,就对4个VD寄存器赋值吗?

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2015-11-11 15:54:23
2楼

“保持型”位元件,写入存储器地址M16.1;“数值输入”地址,内部寄存器$M。编写“宏指令”、函数MOV或BMOV:将$M的数值传送到VD即可。