PA200x 系列单相晶闸管调整器 简介: PA200x 单相晶闸管调整器以最新的控制技术为基础,追求可靠性,可控性。触发单元与晶闸管一体化,小形轻量适用于高密度盘装的晶闸管调整器。它的控制有相位控制方式和过零分频控制方式 2 种。在位相控制方式上有电压反馈形,电流反馈形,功率反馈形及无反馈形,根据发热体特性能选择最佳控制方式。另外,可根据所连接的各种设定可进行输出的斜率设定,或确保最小输出电压的截距设定。可实现手动控制,自动控制和手自动转换控制。可控制电阻负载,碳棒负载,钼棒负载,变压器负载和一些变阻性负载或交流变直流负载。 • 技术规格 • 额定电压: AC110V/220V/380V( 一种指定 ) • 工作频率: 50/60HZ( 一种指定 ) • 输入信号: DC4~20mA , DC1~5V • 输入阻抗: DC4~20mA ··· 100 Ω 以下 ; DC1~5V ··· 100 Ω 以下 • 额定电流: 10A,20A,30A,50A,80A,100A,150A,200A,250A,300A,400A,500A,800A,1000A • 输出范围:相位方式 电压反馈形 ···额定电压的 0-98%(95%) 电流反馈形 ···额定电流的 0-100% 功率反馈形 ···额定电压的 0-98%(95%) 额定电流的 0-100% 无反馈形···额定电压的 0-98% 分频控制方式 电压反馈 ···额定电压的 0-100% • 过流保护: 当电流超过额定电流的 130 %时,输出停止,状态灯变为红色,报警继电器动作 • 报警规格: 过流(安装 CT ) , 散热器超温报警,报警继电器动作,可容纳 5A AC • 冷却方式: 额定电流 50A 以下自冷, 500A 以下风冷, 500 以上冷却泵标准装 备 • 运行环境: 周围温度范围- 10 ~ 50 ℃,周围湿度:≤ 90 % RH • 绝缘阻抗: 最小 20M Ω 1000V DC • 绝缘强度: 25 00V AC 1 分钟