为啥224CN通讯不上,224可以 点击:1026 | 回复:6



q52561611

    
  • 精华:3帖
  • 求助:134帖
  • 帖子:141帖 | 174回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:2563
  • 注册:2012年7月19日
发表于:2015-10-30 16:36:06
楼主
求助帖10分-未结帖

两个S7 200的,一个CPU224,一个CPU 224 CN,224能通过USB/PPI电缆连上,CN的不行

这是为啥呢  ??




楼主最近还看过



Zhu_Run

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-10-30 16:53:44
1楼

在stop模式下试试     

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-10-31 08:31:39
2楼

看一下你的软件版本,S7-200 CN CPU 必须配合 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 或以上版使用。STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 配合 S7-200 CN 使用时,必须设置语言环境为中文才能正常工作。

fypy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:857
  • 注册:2009年6月29日
发表于:2015-10-31 11:54:00
3楼

1:通信端口被占用,把PLC模式开关拨到STOP。

2:PLC端口被设置波特率非9.6K,编程软件设置19.2K和187.5K试试,注意有些下载线不支持   187.5K.

3:PLC损坏。

 

囧囧神

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年10月31日
发表于:2015-11-01 09:53:19
4楼


引用 fypy 的回复内容: 1:通信端口被占用,把PLC模式开关拨到STOP。2:...


jz3154

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2015-11-01 14:21:46
5楼

楼上两位已经解答,问题慢慢查吧。

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-08-23 09:59:37
6楼

一个接的上,一个接不上,原因很多,比如两个的波特率设置的不一样,或者接不上的机器里面通信使用了自由口通信应用或者MODBUS通信应用,或者硬件坏了。