请问:11KW电机配多大接触器和断路器 点击:7018 | 回复:3



yanwen0227

    
  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-10-28 06:50:06
楼主

请问:11KW电机配多大接触器和断路器会好一点?
如果采用星角启动采用多大接触器和断路器?谢谢各位了!




明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2015-10-28 09:23:18
1楼

32A接触器、40A断路器

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-10-28 09:24:43
2楼

11KW的没必要星三角启动。

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2015-10-28 10:37:25
3楼

谢谢各位了!感谢各位同学的支持!