FX-501+光纤在使用时为什么远远达不到资料介绍的检测距离?
点击:
362
| 回复:
1
工控-小夏
关注
私信
精华:18帖
求助:1118帖
帖子:1373帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:3673
注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-26 11:00:18
楼主
FX-501+光纤在使用时为什么远远达不到资料介绍的检测距离?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-26 11:00:18
1楼
光纤放大器使用 时有几种工作模式,默认时为STD标准模式,要实现长距离的检测请设置为长距离模式HYPR或U-LG。如果还不能满足检测距离,反射式检测可加反射透镜(如:FX-MR2),对射检测可加对射式透镜(如:FX-LE1)