频繁启动时,变频器出现OC2报警
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-25 12:00:15
1楼
OC2表示定速时过电流.首先应该检查是否缺相,电机是否负载急剧变化.如果电机正常,可以修改参数P17(过电流失速防止功能,设为0)或P63(OCS电平,150%以上).同时建议在频繁起停时使用制动电阻.