FP-X的高速计数器输入端接入2相编码器,如何进行设定和监控?



张晓天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 1194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-24 04:00:17
1楼
在系统寄存器中, 将[主单元输入设置(HSC)]项目的输入端X0/X1设置为[2相输入],并监控过程值DT90300(双字)即可.