VF0系列变频器,3和5号端子短接,上电报OP错误,这是什么原因? 点击:463 | 回复:1



工控-小夏

    
  • 精华:18帖
  • 求助:1118帖
  • 帖子:1373帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3673
  • 注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-22 21:00:15
楼主
VF0系列变频器,3和5号端子短接,上电报OP错误,这是什么原因?



张晓天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 1194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-22 21:00:15
1楼
以下情况会产生OP错误:・在运行信号ON状态下接通电源・在停止状态下设定数据过程中将运行信号置ON,并用MODE键复位到运行模式・检测到超时的情况下・运行中通信连接器脱落的情况下对应的解决办法:・确认启动模式(参数P057)・检查数据设定时的运行信号・确认通信设定及接线・降低变频器周围的干扰在本次的故障中,和可能是出现了运行中通信连接器松脱的情况。