LT4H-DC24VS设定3小时,运行到2个半小时会重新计时工作,什么原因?
点击:
128
| 回复:
1
工控-小夏
关注
私信
精华:18帖
求助:1118帖
帖子:1373帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:3673
注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-21 18:00:16
楼主
LT4H-DC24VS设定3小时,运行到2个半小时会重新计时工作,什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-21 18:00:16
1楼
请检查接线, 确认10号端子的复位信号是否有输入