我就是今生缘说的那倒霉蛋,中央空调主机输入功率为240.4kw,电缆长度130米,室内桥架敷设室外只有几米,主机是逐级起动的25%、50%、75%、最后是100%,看图时没注意电缆把240的提成YJV-185的了,这几十万的电缆已到场,我赔都赔不起,现公司还不知道,我就想问问各位大师,这185能行不?不然我就死了死了的
雪峰山孤狼
185只要注意散热良好,还是可以勉强运行滴!
中央空调主机输入功率为240.4kw,这个不会全功率甚至超功率运行,正常设计运行在70%负载以下,而且空调除了开机时负荷较大,正常运行时都是开开停停或者变频低负荷运行,你就暂时安心用的了
紫气东来_26
按照三相异步电动机来看的话,运行电流应该是比480A小一点,YJV-185电缆空气中的载流量是406A。但是三相异步电动机一般不会全负荷运行,按运行在70%的负荷下的电流是336A。应该是勉强可以。对中央空调没接触过,不知道主机跟分机是不是在一个配电系统上。是不是还要考虑
tumingsheng
加一条50的电缆啥事没有