 现场总线集成到PROFINET的案例分享,

     上一篇帖子中,提到了两款PROFIBIBUS集成到PROFINET的两个代理服务器介绍,就想能不能整理一下我有头上有关这个其他现场总线如何集成到PROFINET IO 的呢?

     PROFINET能够满足向分布式自动化系统发展的趋势,为日趋全球化和Internet日益普及的世界提供一种灵活而且面向未来的自动化途径。它的应用领域也是非常广泛的:汽车工业,机床工业,电子,纺织,加工制造,印刷机,甚至是石油,化工,采矿,食品,和废水以及废品的回收行业。目前世界主要汽车生产商已选择它作为其以太网解决方案的I/O层直至以太网的基于组件的分布式自动化系统的体系结构方案

结合案例分析了Modbus ,PROFIBUS DP 等常用的现场总线。

项目背景一:

  • 某厂商打标机仅支持PROFIBUS通讯接口,但是生产的计划已经制定PROFINET替代PROFIBUS作为高质量要求的生产区域现场控制总线

  • 客户需求:

  • PROFINET接口的开发正在进行中,但是需要比较长的时间,因此先使用网关来弥补时间上的差距

  • 实现方案:赫优讯:netLINK PROXY网关

  • netLINK PROXY 可以将PROFIBUS DP从站集成到任何上级PROFINET网路中,netLINK在PROFINET这一端只作为普通的IO设备,在DP从站映射到PROFINET 槽寻址模式是根据PI的标准文件。

  • 如何实现:

  •  使用该网关只需要四个步骤:

  • 插在设备的PROFIBUS接口上,供电,配置以及导出GSDML文件,这样,网关就能够运行,透明的映射PROFIBUS的数据至PROFINET网络,

  • 通过以太网接连接PC机或者运行时通过PROFINET的开关来进行启动通讯,或者你已经安装了netLINK PROXY,他是配置了FDT/DTM基础规划的配置和诊断工具。netLINK PROXY网关非常适用于那些作为整体性比较强,相对复杂的设备,而这些公司一般是中小型规模,仍在犹豫PROFINET开发,通过这个网关,无需任何开发费用,其设备就可以接入PROFINET网络中

  • 实现周期:1天






项目背景二:

  • 汽车自动化生产线上的焊接机需要接入到PROFINET的网络中去,有多台焊接机,需要接入,焊接机上仅支持PROFIBUS接口,

  • 实现方案:comsoft 公司的FNL proxy PN/PB代理服务器

  •     FNL 代理服务器PN/PB可把PROFIBUS DP区段集成到PROFINET IO。现有的PROFIBUS安装点可和PROFINET IO一起扩展而不用费力。安装和调试的系统被保护并且5000种不同的PROFIBUS设备仍然可以应用于PROFINET IO的世界。

  • 如何实现:

  • 将该网关安装在电气柜的导柜上,该网关由24DVC供电,包含一个PROFIBUS DP接口,四个PROFINET IO RT接口和一个RS232服务接口用于调试和诊断,根据使用的波特率可9.6 Kbit/s 至 12 Mbit/s调节。使用CONFIGURATOR II导出一个GSDML文件兼容PROFINET IO,对PROFIBUS网络进行调试跟诊断。

  • 实现周期:7天





项目背景三:

  •      某厂商的IPC/HMI产品线目前不支持工业我网络通讯,因此无法连入上层网络,

  • 客户需求:在其IPC/HMI产品快速的扩展PROFINET IO 以及其他现场总线及实时以太网主站/从站通讯接口

  • 实现方案:使用赫优讯CIF系列计算机板卡

  •  

  • 如何实现:赫优讯提供在不同操作系统下的设备驱动,用户可以使用以及支持CIF板卡的第三方上位软件,也可以自主开发的上位应用程序集成该驱动,应用程序根据双端口内存要板卡数据进行交互,对于不同的计算机接口以及现场总线通讯接口,CIF系列板卡具有统一的双端口内存接口,因此开发一次既可用于所有型号的板卡,

  • 实现周期:30天




项目背景四:

  • 冶金生产线上经常使用PROFINET网络通信,而国内有些变频器厂商只有MODBUS接口,工业的现场仪表,许多仪器也是通常只带有串口,但不想舍弃这些现已有的设备。

  • 客户需求:

  •  在不改变变频器硬件且无需编程的前提系,将变频器快速接入PROFINET网络,

  • 解决方案:使用赫优讯modbus/PROFINET的网关

  • 实现方法:该网关是采用模块化,导轨安装式的,只需要供电,插在Modbus的接口上,进行基本的组态配置,导出GSDML文件,这样网关就可以运行了,模块化的网关基于FDT/DTM技术的配置工具进行配置和诊断,物理接口相同,不同的协议转换只需要下载不同的固件,用于进行任何两种工业自动化通讯的透明转换,对于那些已经使用现场总线进行通讯升级,或者采用实时以太网进行系统现代化改造的工厂提供了一个快捷的平台。

  • 实现周期:1天


更多的案例分享可以下载附件!