楼主

  考虑到发电机房的进风、排风、排烟等情况,根据《民用建筑电气设计规范》的要求,柴油发电机房宜布置在首层,但是,通常大型公共建筑、商业建筑等民用建筑首层属黄金地带,并且首层会给周围环境带来一定的噪音,因此按规范规定,在确有困难时,也可布置在地下室,由于地下室出入不易,自然通风条件不良,给机房设计带来一系列不利因素,设计时要注意好 

  一、机房选址时应注意以下几点:

   1.不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道排出室外创造条件;

   2.尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位,以免排风、排烟对其造成影响;

   3.注意噪音对环境的影响;

   4.不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方和贴邻;

   5.宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能的损耗,也便于管理;

   6.不应靠近防微振的房间;

   7.机房内设储油间. 

  二、机房的布置 

  1.   柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00小时的隔墙和1.50小时的楼板与其它部位隔开;

     2.机房应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足搬运机组的要求,门应采取防火、隔音措施,并应向外开启。

      3.机房四周墙体及天花板作吸声体,吸收部分声能,减少由于声波反射产生的混响声;


      4.机房内设备的布置应满足《民用建筑电气设计规范》的要求,力求紧凑、保证安全及便于操作和维护。