acs510变频器90kw,在不带电机的情况下上电就报接地故障,复位后很快又跳转到报警界面,请求各位帮助解疑。




今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-10-03 21:35:38
1楼

如果你断电时间很长,变频器上电还是如此恐怕就没办法了,

这个很可能是控制板故障,INT板子问题,有板子就换一块

只能换板子了,如果不确定自己又没把握就给售后打电话吧


fengyuwuzu20

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:58帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1131
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2015-10-04 09:01:16
2楼

我们遇到过一次这种问题。是换的变频器里面的一个板,他们说是变频器里有自带的滤波器,因为我们在变频器和电机之间又加了滤波器导致的,但是我没二十多个电机都是这样做的,其他的没有问题。

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-10-04 09:10:23
3楼

我遇到过类似的问题,也是不带电机变频器报接地,拆开变频器发现是输出的板子有一个引线端子接触不良,导致打火引起局部过热,烧坏电源线外皮,电源线与接地螺栓碰上了,所以变频器报接地故障,后来是把变频器寄回厂家了(因为那个端子无论如何也拧不紧)。

ding_guoxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2013年5月23日
发表于:2015-10-05 16:02:33
4楼

如果测量模块及线路绝缘好的话,更换主板试试,估计板子有问题,