楼主
全厂停电以后,如果有可能的话应该尽可能的保持一台机器带厂用电运行,先保住厂用电使该机,炉的辅机由该机组供电,等待与系统并列或者带上负荷. 如果全厂停电原因是由于厂用电,热力系统或油系统故障,值班调度员应迅速从系统恢复联络线送电,电厂应迅速隔离厂内故障系统.在联络线来电以后迅速恢复主要的厂用电.如果有一台机组带厂用电运行,则应该将该机组并网运行,使其带上带上部分负荷(包括厂用电)正常运行然后逐步起动其他机.炉. 如无空载运行的机组,有可能则利用本厂锅炉剩汽起动一台容量较小的厂用机组.启动成功以后,即恢复厂用电,并设法让该机组稳定运行,尽快与主网并列,根据地区负荷情况,逐步启动其他机炉.