每日一图之---插座事故

事件描述:2015年8月31日上午9点26分,生产区工人插座接电扇通风的时候,插座处突然冒火球(当事人描述),随即全厂停电。10千伏变电所1#变压器保护装置记录动作为电流速断,动作值为39.2安培(CT变比100/5);变电所内1#变压器引出线采用封闭母线,在安装时由于疏忽导致连接器在A相和N相没有锁紧,在生产过程中A相和N相在通过大电流后存在放电现象从而加速了对绝缘的损坏,该部位扩大为三相短路事故。



楼主最近还看过



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2015-09-29 15:10:54
1楼

类似现象车间用电多见!有时候工人私自用电处理,也不经过审批!

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2015-09-29 16:38:32
2楼

呵呵!烧的不像样了。

光仔111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2015年3月04日
发表于:2015-09-29 18:08:15
3楼

这么严重啊                  


今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2015-09-29 21:50:45
4楼

貌似很严重啊      

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-09-29 23:35:28
5楼

安全第一                     

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-09-29 23:52:30
6楼

现场有个插座就是一直有问题  插上插板  插板上的指示灯一直闪烁

我猜测暗线有漏电现象  不知道是不是这样呢